просто Вы могли бы как то декорировать свои монологи, вступлением каким то, ЧТО ЭТО, нахуя, тп. иначе похоже на чушь которую КОТ гонит или ЭГТР, реально как будто бот берет с какой то библиотеки научной произвольную статью или книгу, копирует рандомно кусок текста и постит, Вы же не глупый судя по всему, как Вы думаете можно относиться если я буде постить что то типа:
В комплексе все выше перечисленные уточнения до настоящего времени не были использованы в связи с отсутствием широкого распространения вычислительных средств для реализации сложных итерационных алгоритмов.
В диссертационной работе получена тепловая модель силового трансформатора учитывающая выше перечисленные уточнения. Кроме этого автором предложено учитывать автоматику включения обдува радиаторов в расчетах нестационарного теплового режима работы трансформаторов систем охлаждения Д, так как включение принудительного воздушного охлаждения радиаторов влияет на величину коэффициентов теплоотдачи масляной ванны и обмотки.
Ниже приводятся основные уточненные формулы итерационного теплового расчета силового трансформатора.
Для любого i-го интервала времени температуру масла в верхних слоях М.В.С.i, оС, можно определить по формуле
, (1)
где ВIi– температура воздуха, оС с учетом тепловой инерционности трансформатора для i-го интервала времени;
i – номер текущего интервала времени, i-1 – номер предыдущего интервала времени;
М.В.С.i – перегрев масла в верхних слоях над температурой охлаждающей среды для i-го интервала времени, оС.
Температура воздуха, с учетом тепловой инерционности трансформатора для i-го интервала времени определяют по формуле
, (2)
где t – длительность интервала времени через который будет производиться пересчет теплового режима трансформатора, ч.
i – постоянная времени нагрева трансформатора, ч, для i-го интервала времени.